Erdung von US Amps

  • ich bin seit knapp einem Jahr im Besitz eines Ami-Verstärkers und habe
    immer wieder Probleme mit der Erdung.
    Ich betreibe das Gerät mit einem Transformator welcher die korrekte
    Spannung und eine Leistung von 1,5 kw maximal abgibt.
    Der benutzte Kaltgerätestecker ist ein deutsches Fabrikat und somit 2-
    polig, der Eingang am Trafo weist auf einen 3-poligen Stecker hin.
    Es sieht so aus als wenn das Gerät ohne Erdung laufen würde da es zu
    interessanten Stromschlägen kommt wenn ich im Proberaum in Kontakt
    mit meinen Mitmusikern gerate welche sozusagen an einem geerdeten
    Kreislauf hängen.
    Zusätzlich kommt es bei Nutzung eines aktiven Basses zu einem
    Intervallmäßigen Aufschaukeln eines Störsignals welches die Benutzung
    des aktiven Instruments nicht mehr möglich macht.

    Wie bekomme ich eine gescheite Erdung für den Verstärker hin? Muss
    ich am Trafo etwas verändern oder einen anderen (US)
    Kaltgerätestecker benutzen?
    Hat jemand eine Idee?

  • moin!

    Wovon genau soll ich Fotos machen?
    Von der Verkabelung im Trafo oder vom Steckersystem? Amp-Rückseite?

    Im Prinzip sieht der Anschluss auf der Rückseite des Amps genauso wie bei allen anderen Geräten aus die einen Kaltgerätestecker nutzen.
    Habe einen Standard Euro KGS über einen Ami-Adapter in den Ami Eingang vom Trafo gelegt. Dh. also es kommt wahrscheinlich keine Erdung übers trafo zum Amp...

    danke im vorraus.. =)

    • Offizieller Beitrag
    Zitat

    Wovon genau soll ich Fotos machen?
    Von der Verkabelung im Trafo oder vom Steckersystem? Amp-Rückseite?

    Am Besten von allem....ich bin Elektriker....Kaltgerätestecker aus Deutschland sind immer dreipolig....das Amiland hat 110V, richtig? Also hast Du einen Trafo, der 230V auf 110V runterregelt, oder? Ein Trafo benötigt aber nur die Phase (L) und den Neutralleiter (N) zum umwandeln, der Schutzleiter (PE) wird im Trafo durchgeschliffen. Entweder wir können das Problem hier online anhand von Fotos lösen, oder Du kommst mal bei mir vorbei, und ich schaue mir die ganze Sache mal an (natürlich kostenlos und ohne Garantie auf Erfolg):)

  • ....das Amiland hat 110V, richtig? Also hast Du einen Trafo, der 230V auf 110V runterregelt, oder? Ein Trafo benötigt aber nur die Phase (L) und den Neutralleiter (N) zum umwandeln, der Schutzleiter (PE) wird im Trafo durchgeschliffen......


    ... ich hätte es nicht besser formulieren können :pepper:

    vG
    Jaydee


    ...nur tote Fische schwimmen mit dem Strom !

  • Fotos??

    Was für ein Amp ist es?

    Hatte ähnliche Probleme mit meinem Ampeg aus den 70ern.

    Allerdings haben immer nur die Spacken die ohne Erlaubnis den
    Amp genutzt haben eine gefeuert bekommen:tongue00154kq:

    Die Theorie mit dem Trafo hinkt!
    Der PE ist eigentlich gleich dem N Leiter!
    Die Stromschläge enstehen durch Potentialverschiebung!

    Wollte auch mal Kluchschnackmodus haben.

    Gruß
    @ndy

    • Offizieller Beitrag
    Zitat

    Der PE ist eigentlich gleich dem N Leiter!

    Jein!!! N und PE haben zwar das gleiche Potential, werden in einem modernen (deutschen) Netz aber seperat geführt (N= Blau, PE= Grün/Gelb). Zu Betrieb eines Gerätes reichen L und N, das Gehäuse (sofern es nicht schutzisoliert ist...) muss aber geerdet werden!

  • moin!

    danke für die freundlichen hilfsangebote erstmal! voll cool!
    werd diese woche mal ein paar pix vom gerät machen.
    bin aber durch nen kumpel auf eine eigentlich ziemlich naheliegende idee gekommen.

    ich nutze ein europäisches netzkabel dh. mit einem schuko-stecker. dieser führt durch einen adapter-stecker in den transformator.
    haben den transformator mal aufgeschraubt und haben einen blick hinein geworfen.
    es führen 3 kabel zur buchse... demnach sollte diese auch geerdet sein.
    jetzt liegt der fehler wahrscheinlich an mir da ich einen 2 poligen reise-adapter genutzt habe mit der kleinen (zuvor ungelesenen prägung) "use non-earthed appliances only".

    so.... dh. ich besorge mir einen adapter mit erdung bei conrad und schau mal was dann so passiert. :flenn::blink::D

  • Jein!!! N und PE haben zwar das gleiche Potential, werden in einem modernen (deutschen) Netz aber seperat geführt (N= Blau, PE= Grün/Gelb). Zu Betrieb eines Gerätes reichen L und N, das Gehäuse (sofern es nicht schutzisoliert ist...) muss aber geerdet werden!

    Moin Andi,

    auch wieder richtig.:good:

    Ich würde hier aber keine Tips an Laien veröffentlichen.

    Der/Die Nutzerin sollten sich mit dem Problem an eine fachkundige Person
    wenden und das Gerät mal überprüfen lassen.

    Da bei einigen Herstellern Signalground gleich N-Potential besitzt und durch
    Phasendrehung (L zu N gerade in Germany möglich) dann auch mal L1 erhalten kann kommt es dann zum potentialausgleich mit anderen Personen.

    Dieses Problem könnte durch einen Trenntrafo behoben werden.
    Dieser kann aber je nach Leistung locker dass Gewicht eines Topteils erreichen.


    Mich würde immer noch interessieren um welchen Amp es sich handelt,
    dann bräuchte man evtl. keine Fotos mehr.

    Aber nochmal für ALLE,
    :command:FINGER WECH VON AMPERE WENN IHR KEINE AHNUNG HABT!

    GEIZ IST GEIL UND MANCHMAL TÖDLICH:thmbdn:

    Gruß
    @ndy

  • moin! so... für alle dies noch interessiert ;)

    hab stumpf eine standard euro steckdose am trafo angebaut, komplett mit erdung (der trafo selbst war geerdet) und zack.... keine störsignale mehr, keine abstehenden haare und kein stress... super sache!

    danke für die bereitwillige hilfe hier im forum.